Форум » Школьный форум » Теплоносители на основе этиленгликоля для систем отопления в производстве кто-нибудь применял? » Ответить
Теплоносители на основе этиленгликоля для систем отопления в производстве кто-нибудь применял?
IlIAMAH: Подумал о переходе на теплоноситель на основе этиленгликоля в системе отопления производства, ведь зимой вокруг установки может быть холодно, а обычная вода не вытягивает температурный режим. Кто-нибудь в промышленном цеху уже пробовал этиленгликоль? Как с безопасностью, коррозией оборудования, расходами и обслуживанием?
Ответов - 2
Koronapoz: У нас на заводе ввели раствор этиленгликоля в системе отопления в надстройке цеха, прочитал, что такие теплоносители отлично работают в широком диапазоне температур, например от -40°C и ниже. Но важно помнить: этиленгликоль токсичен и при утечке может попасть в грунт или воду.
Kuzunya: Делюсь опытом и найденными деталями. Решили мы заменить обычную воду на водно-этиленгликолевый раствор, чтобы обеспечить зимой стабильную циркуляцию и исключить риск замерзания, особенно в неотапливаемых помещениях. Теплоносители на основе этиленгликоля применяются как рабочие жидкости в отоплении/теплоснабжении промышленных объектов, выдерживают высокие температуры до примерно +110°C и температуры замерзания до -65°C. Но есть минусы: раствор менее безопасен с точки зрения экологии, при протечках или попадании в системы с водозабором требует контроля. При внедрении мы столкнулись с необходимостью: проверить совместимость уплотнителей и трубопроводов с раствором, обеспечить систему мониторинга и фильтрации, также заранее заложить расходы на промывку и замену составов через несколько лет. Если интересно, вот один из вариантов технических решений https://aliothim.ru.
полная версия страницы